Включаю микроволновку - мигает свет в квартире

При включении микроволновки мигает свет во всей квартире
Микроволновке лет 15 вроде.
Что делать и куда бежать?(

Микру из розетки вытащите и электрика проводку проверять приглашайте

Фокс и флокс автор темы: При включении микроволновки мигает свет во всей квартире

в другой розетке так же?
в другой комнате?
дело может быть не в микроволновке, а в автомате электрическом, на этой линии (плохой контакт - микроволновка много энергии (как всегда) потребляет - электричество просаживается), тогда - бежать к электрикам, чтоб автомат в щитке поменяли
если же микроволновка ВЕЗДЕ так себя ведет - тогда (и только) с ней разбираться

Фокс и флокс автор темы: Микроволновке лет 15 вроде.

не срок для нее

проводка алюминевая изжила свое, вызывайте электрика - медь протянет. Старая проводка черевата пожаром.

ДоброжелателЬ: в другой розетке так же?

Не проверяли

ДоброжелателЬ: , тогда - бежать к электрикам, чтоб автомат в щитке поменяли

ДоброжелателЬ: если же микроволновка ВЕЗДЕ так себя ведет - тогда (и только) с ней разбираться

Вообще, она у нас подглючивает в кнопках

А не подскажите, куда за электриком обратиться?

Ancheg: проводка алюминевая изжила свое, вызывайте электрика - медь протянет.

Это только на кухне или по всей квартире?

Фокс и флокс ,
Фиг знает. Мы на кухне проводку сразу меняли при заезде в квартиру т.к. нашему дому 25 лет. А 25 лет назад никаких электро-чайников, микроволновок, электро-мясорубок, кофемолок, мультиварок и прочего добра не было. Алюминевые макароны в стенах не выдерживают напряжения и начинают плавиться.
В остальных комнатах нет такого кол.ва техники, а потому не меняли.
Кухня обошлась в 8тр.
Забивать на это дело точно не стоит. У нас был случай, когда розетка холодильника ночью начала щелкать и плавиться. А холодильник много энергии не потребляет.
В любом случае электрик сначала должен составить смету на работу и материалы.

Фокс и флокс автор темы: Это только на кухне или по всей квартире?

если алюминий - по всей квартире, конечно
если были протечки (воды) - и подавно (вода с бетоном, + алюминий, дают "интересную" химическую реакцию)
у вас электрочайник есть? или утюг современный? включите вместо микроволновки, и посмотрите, что со светом будет

Фокс и флокс автор темы: Вообще, она у нас подглючивает в кнопках

каким образом?
сами по себе микроволновки - просты "как утюг", и вся электроника в них только для управления вкл-выкл, к миганию света она не причастна

Фокс и флокс автор темы: А не подскажите, куда за электриком обратиться?

Для начала в свою УК, или, если ТСЖ и т.п. - обслуживающую организацию. Хотя бы прозвонить проводку надо. Если дело в наружной проводке (за пределами квартиры) - это их ведомство. Внутриквартирная - Ваше, для этого хоть где можно искать, в инете куча предложений. Попробуйте в другие розетки подключить, может быть дело в самой розетке или в микроволновке. КЗ возможно, не шутки это, особенно если автоматы неисправны...

ДоброжелателЬ: если были протечки (воды) - и подавно (вода с бетоном, + алюминий, дают "интересную" химическую реакцию)

Была протечка, по проводам текло в коридоре.
Через полгода кз, фейерверк искр.
Вроде исправили, но только в той зоне.

ДоброжелателЬ: у вас электрочайник есть? или утюг современный? включите вместо микроволновки, и посмотрите, что со светом будет

Проверим

SiberiaEkb: КЗ возможно, не шутки это, особенно если автоматы неисправны...

кз - это короткое замыкание

Фокс и флокс автор темы: Через полгода кз, фейерверк искр.

тут сначала идет перегрев (провода), проплавление изоляции, и уже только тогда - кз
автомат призван СРАБОТАТЬ, когда кз случится, и разорвать цепь
если же автомат "древний", черный - его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо поменять на современный (у них есть ограничение на количество срабатываний, и в целом на срок эксплуатации!), потому что ЕСЛИ автомат не сработает, как надо - возможен пожар и прочие "приятности"
то есть, автомат ДОЛЖЕН отключаться при перегрузке, и тем более КЗ (это - тоже перегрузка), а (полу/не)исправный - не сделает этого...

ДоброжелателЬ: кз - это короткое замыкание

Я знаю. А как это называется, если искрит? Разве не КЗ?

SiberiaEkb: А как это называется, если искрит? Разве не КЗ?

дуга, или искра
искрить может и БЕЗ КЗ (просто от повышенного тока при плохом контакте, а ток от чайника, к примеру, больше 10 ампер, для КЗ - мало, там сотни ампер леХко могут быть, а чтоб искрило - достаточно!)

ДоброжелателЬ,
Спасибо, буду знать

Фокс и флокс автор темы: Включаю микроволновку - мигает свет в квартире

У меня свет на кухне включаешь а в комнате телевизор и компьютер на сикунду вырубает.

Ancheg: проводка алюминевая изжила свое, вызывайте электрика - медь протянет.

Знакомая тоже хотела поменять проводку в 2шке насчитали 150т.р это и материал (розетки, выключатели, кабеля, провода+работа )

Фокс и флокс автор темы: А не подскажите, куда за электриком обратиться

Вот она, жизнь без мужика то.....
Выбрасывайте к свою микроволновку

Блин, седня с утра света нет в половине квартиры
Причем в дальних комнатах.
На кухне, в коридоре - есть.
Один рубильник выключился в щитке

Кз где то в квартире
Так же было после грозы вода по щиткам текла, периодически выбивали, потом полквартиры без света.
Пришлось всю проводку самим делать заново
Аварийка отказалась ремонтировать до щитка электричество есть дальше не их
Электрик из УК тоже отказал сказал что глобальным не занимается
Искали по знакомым электрика

ДоброжелателЬ: автомат призван СРАБОТАТЬ, когда кз случится, и разорвать цепь

Автомат должен сработать, когда ток в цепи превысит номинальное значение в течении определенного времени (указано в характеристиках самого автомата). Так как основная функция автоматического выключателя, это защита от перегрева кабеля и как следствие от разрушения изоляции.

Номинал автомата считается исходя из планируемой нагрузки (суммарная мощность электроприборов на данной линии/на напряжение 220в в случае однофазного). Кабель также подбирается исходя из этой информации. Причем важно понимать, что производители часто в документах пишут одно сечение кабеля, а по факту занижают его сильно в целях экономии. Что опять же влечет за собой печальные последствия, потому что чем меньше сечение кабеля, тем быстрее он нагреется при повышенном токе и если автомат стоит для защиты линии 2,5мм2, а по факту лежит 1,5мм2, то толку от него не будет.
То есть просто пойти в оби или леруа, купить там "медный кабель" пв3 и заменить им старый алюминий не панацея от возможного пожара.
Поход по магазинам со штангенциркулем в руках показал, что меньше всего занижают сечение кабельный альянс (в него входят уралкабель, кольчугинский кабельный завод, сиб. кабель, ники). Но и кабель у них стоит дороже, чем тот, что продается в строительных гипермаркетах и на строительных рынках. Хотя экономить на инженерке себе дороже выйдет.

Фокс и флокс автор темы: Блин, седня с утра света нет в половине квартиры

Срабатывает именно автомат? Или УЗО?

Фокс и флокс автор темы: Включаю микроволновку - мигает свет в квартире

Загореться же можете, не рискуйте, вызывайте электрика.

Оказалось, что соседи пытались к нам подключиться. Там квартира сдавалась - человек 10 иностранцев жили.
Дёргали провод в щитке, контакт повредился.